试题详情
- 简答题电石生产装置防火、防爆的安全管理有何要求?
-
(1)电石生产装置的平面布置及防火间距应符合规范要求。
(2)有爆炸危险的甲、乙类厂房,宜采用敞开式或半敞开式。非敞开式的厂房应符合防爆要求。
(3)电石生产厂房必须有良好的通风环境。
(4)在有可燃气体CO容易泄露扩散处,应设置可燃气体浓度检测报警器,其报警信号值应设定在该气体爆炸下限的20%以下。
(5)在有可能超温、超压引起火灾、爆炸危险的部位。设备应设置超温、超压或检测浓度异常等仪表及信号报警和安全连锁装置、安全阀等安全装置。
(6)各输送电石的提升机应有用惰性气体置换的设施和防爆膜。
(7)所有自动控制系统应同时并行设置手动控制系统。
(8)对已损坏的或有泄露的可燃气体的设备、管道应立即停用、尽快修复。
(9)可燃气体放空管,应采取静电接地,并在避雷设施保护范围内,放空管高度应符合下列要求。
①在设备区内的放空管,应高于附近有人操作的最高设备2m以上。
②紧靠建筑物或在建筑物内设置的放空管,应高出建筑物2m以上。
③放空管应在便于操作的地方设置截止阀,以便放空管出口着火时切断气源,并在放空管上设置阻火器。
④生产装置及厂房的防雷和电器设备防爆,应符合国家和行业有关规定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 电石生产作业现场安全警示管理要求?
- 动火人有哪些职责要求?
- 燃气管道送气前为什么必须进行气体置换?。
- 什么是压放设备的连锁?
- 设备副总经理的安全职责是什么?
- 应急救援预案的评审和修订有何要求?
- 料仓料位计信号不准确或误报警会产生什么
- 大量翻液体电石有哪些危害?
- 当油管爆裂、失压时,对密闭电石炉安全运行
- 当发生低温结焦和高温结焦时应该如何处理?
- 动火证的管理有哪些要求?
- 油水冷却器故障停车有什么危害?
- 过流保护动作跳闸如何处理?
- 电极发生硬断事故的原因是什么?
- 作业人员的职责有哪些要求?
- 沸腾炉通常采用什么方式点火开炉?
- 天车运行操作中应注意哪些安全问题?
- 何为盲板?盲板应如何进行管理?
- 净化系统开车应注意哪些问题?
- 哪些情况应收缴其特种作业人员操作证?