- 简答题SW7-110型断路器的速度不合格应怎样调整?
-
可改变高压油管中节流片孔径的大小来实现(孔径变大,速度提高;孔径变小,速度降低)。若采取上面方法后,速度仍偏低,则可能是传动系统中有卡滞或机构油压低,应检查下列原因:
(1)本体传动部分是否灵活:
(2)机构油管路是否通畅,若供油少,则可能是油管变形、接头堵塞或六通内孔径小等;
(3)操作回路油压是否降低过大。
查找出原因后,做相应处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看