- 简答题2010年10月27日,中午11点10分罐区工艺启动运输泵,没有通知电气人员,在14点20分左右,电机冒烟,工艺人员按下操作柱将此电机停止运行,经确认电机轴承损坏。值班人员张立刚感到现场时,电机轴承达到320℃,用摇表和阻值仪测电机绝缘良好,事后电机由检修班解体检查,前轴,后轴均有润滑脂分析发生原因
- 本次电机事故时由于电机放置时间过长,油脂老化变质,保护动作值过大,没有按要求输入保护定值;值班员巡检不到位,班长对润滑没有足够的认识,对于润滑没有向更深层次的去做。