试题详情
- 简答题水喷雾灭火系统应设哪几种控制方式?自动控制方式对探测器选型有何要求?
-
(1)水喷雾灭火系统应设自动控制、手动控制和应急操作三种控制方式。当响应时间大于60s时,可采用手动控制和应急操作两种控制方式。
(2)采用自动控制方式,火灾探测器可采用缆式线型定温探测器、空气管式感温探测器或闭式喷头。当采用闭式喷头时,应采用传动管传输火灾信号。传动管的长度不宜大于300米,公称直径为15—25mm,传动管上闭式喷头之间的距离不宜大于2.5米。
传动管和雨淋阀的控制腔直接连接,雨淋阀控制腔与传动管同时降压,雨淋阀在其入口水压作用下开启,并联锁供水设备启动。 关注下方微信公众号,在线模考后查看