试题详情
- 简答题发电机的冷却方式及冷却原理。
- 发电机采用水氢氢的冷却方式,即定子线圈及出线套管采用水内冷,定子铁芯及转子采用氢气冷却。采用氢气冷却是利用其比重小、导热系数大的特点。发电机动静间隙之间的气体,经转子两端的风扇抽吸打压,经氢冷器冷却后,分别从发电机的两端两侧进入定子铁芯和转子线圈,再分别流过定子铁芯和转子线圈的腰圆形间隙,汇入动静转子间隙,再被风扇抽走,实现循环冷却。定子冷却水从固定端进入发电机定子冷却水水环,在全周方向上流经定子线圈中心孔,至扩建端出水水环汇集,回水至定子水箱。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- FM340.820风扇磨煤机的额定电流为
- 防雷措施中,独立避雷针接地装置的工频接地
- 抽汽机组的可调整抽汽逆止门关闭应严密、连
- 因故锅炉停止上水后,应开启省煤器再循环阀
- 主蒸汽温度升至超过汽轮机汽缸允许最高温度
- 3051差压变送器的退出步骤。
- 汽包用钢的金相组织均属()钢。
- 什么是MFT?
- 环锤式破碎机破碎比在()左右,出粒颗粒小
- 有1台50Hz的异步电机,额定转速n=7
- 风机运行中产生振动,若检查振动原因为喘振
- 选用氢气做冷却介质有什么优点?
- 何为煤粉细度,如何调整?
- 粗粉分离器挡板在35~55%,禁止猛加猛
- 零序三段保护一般作为后备保护使用,其整定
- 轴封压力过高过低对机组运行有()影响。
- 当变压器采用YN、D11接线时,高低压侧
- 启泵的操作是:先对泵进行注水,然后()水
- 汽轮机启动暖管时,注意调节送汽阀和疏水阀
- 凝结水泵安装标高必须低于凝汽器热井水底部