简答题福建棉花滩水电厂4台机组处正常备用状态,突然220KV母线失压,计算机监控系统报告母差保护动作,这种会发生在哪种情况,应如何处理?
  • 当220KV母差保护倒排时,相关的线路刀闸均已合上时,此时发生母线短路故障;或I段母线检修,其他母线倒至另一段母线运行时发生母线短路现象。当发生第一种情况时,应对母差保护和母线进行检查,若发现故障应及时隔离,做好相关的隔离措施,恢复正常母线的运行,由系统对我侧的母线进行充电,尽早恢复福建棉花滩水电厂的厂用电系统的正常运行,或是母差保护故障应将该保护解除,由另一套母差保护恢复母线的运行。若是福建棉花滩水电厂的母差保护误动作,应尽快查找误动的母差保护,并将该母差保护进行闭锁,并恢复相关线线的运行。若发生第二种情况时应尽快恢复检修母线的工作,启动黑启动方案,由我*厂的机组对检修恢复后的母线进行零升,正常后与系统同期并网,并恢复厂用电系统的正常运行。