试题详情
简答题简要叙述正常停炉程序。
  • 1)与邻炉联系好,保持母管压力、汽温正常;
    2)逐渐减少给煤量,一、二次风量及引风量,降低热负荷;
    3)当负荷降到用20t/h时,将自动改为手动,维持汽包水位,切除各辅机联锁;根据汽温下降情况关小或解列减温水;
    4)关闭煤闸门,待给煤机内煤走完(以便检修处理及启动空载顺利)后停止给煤机,然后停止二次风机,关闭风门挡板;
    5)若长时间停炉,需煤仓走空后停给煤机;
    6)锅炉负荷隆至零后,关闭主汽电动门、隔离汽门,开启隔离汽门前疏水、集汽集箱疏水门;
    7)停止脱硫系统运行。
    8)当床温下降到400℃以下,停运罗茨风机、一次风机,5分钟后停止引风机,关闭所有风门挡板;
    9)加强上水,至汽包水位+200mm左右,关闭给水门,开启省煤器再循环门;
    10)严格控制汽压,当汽压升高接近1.27MPa时,可开启向空排汽门正常后关闭,当汽压下降快时可关小或关闭部分疏水门;
    11)停止除尘器运行,并将灰斗内存灰输完后,停止输灰系统运行。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题