- 简答题如图E-79为某箱式变电站主接线图,按图示内容回答下列问题:
(1)本箱式变电站由哪三部分组成,共有几路供出出线? (2)指出QFA、QS、FU、QFU、C、F的名称及作用。
-
(1)本箱式变电站由高压室、变压器室和低压室三部分组成,共有7路供出出线。
(2)QFA—真空断路器,起过流、短路保护作用;
Q.S—隔离开关,起隔离电源保障安全作用;
FU—熔断器,起过流保护作用;
QFU—熔断器式开关,起过流保护和隔离电源作用;
C—电容器组,起无功补偿作用;
F—避雷器,起过电压保护作用。 关注下方微信公众号,在线模考后查看