简答题简述凝泵汽化现象、原因、及处理。
  • (1)象征:
    A.凝泵出口压力摆动,流量不稳或到零,电流下降并摆动;
    B.凝泵出口母管振动,逆止门发出撞击声。
    (2)原因:
    A.凝汽器水位低;
    B.进口管漏入空气。
    (3)处理:
    A.发现凝泵有汽化象征,立即检查凝汽器水位、玻璃管水位计、基调仪水位与集控室内CRT画面、BTG盘凝汽器水位表,发现水位低应大量补水,增开补水泵,开启启动补水门,将水位补至正常,关启动补水门;
    B.打开凝结水泵出、入口放气门,放气后关闭出口放气门;如系凝结水泵出力过大造成振动过大,关闭入口放气门。
    C.检查凝泵进口门盘根及密封水密封情况,调整盘根紧力及密封水量;
    D.经上述调整无效,启动备用泵,停止故障泵。