试题详情
单项选择题 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为I″=28kA,Itk/2=22kA,Itk=20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。以此为条件,回答下列问题。 若选用2×(80×8)的铝矩形母线且导体平放,计算其实际载流量;()。

A、1795A

B、1765A

C、1815A

D、1840A

  • A
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题