试题详情
简答题电流互感器的二次侧为什么不得开路?
  • 运行时,电流互感器的二次侧所接的负载非常小,接近短路状态。由磁动势平衡方程:I1N1-I2N2=I0N1,正常运行时I1所产生的磁动势I1N1大部分被I2所产生的磁动势I2N2所抵消,总的磁动势I0N1很小,I0只有一次电流的百分之几。但是当二次侧开路时,因为I2等于零,I1N1远大于I0N1,会产生如下的后果:铁心因为磁通的巨增而过热,因二次绕组的匝数多,可感应出很高的过电压。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看