试题详情
- 简答题酚水槽0240压力低应采取的措施是什么?
- 通知仪表处理PC280;
PC280设定到正常范围;
现场确认,关闭阀门;
如需要,采取开YV947的方式。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 0240控制室监测内容有哪些?
- 0240酚水罐P5-P8泵扬程是()
- 气化炉通氧点火蒸汽调节为3.6t/h,氧
- 气化炉是一个带夹套的圆柱形容器,为了冷却
- 0050通向闪蒸槽B09的管线41960
- 安全阀SV06位于室内五楼起跳压力为2.
- 造气装置设计的粗煤气生产能力为整个装置1
- 气化炉内径为()
- 气化炉在点火之前,需桥接的紧急测点有()
- 酚雨水池21.7分为三部分,第一称为()
- P5~P
- 在洗涤冷却器中,含有水蒸气、焦油蒸汽和尘
- 气化炉控制室监测内容有哪些?
- 为防止空气进入排灰系统,在灰溜槽内形成爆
- FIC004大于()时,开车联锁才可接通
- 仪表空气中断L456阀是()
- SV003起跳压力是()
- LC422液位正常范围是()mm。
- 旋转炉篦操作方式手动就地控制;控制室手动
- 投自产蒸汽管线补充蒸汽应关FV192后放