试题详情
- 简答题试述在设计一个调节系统时应考虑哪些安全保护措施,才能保证系统安全运行?
-
设计调节系统时应考虑的安全保护措施有:
(1)系统应有手动、自动双向无扰切换的功能。
(2)系统应有报警功能,如参数越限报警、仪表故障报警。对重要参数,可采用双重或三重变送器。
(3)系统应考虑调节器输出限幅、抗积分饱和等功能。
(4)系统应有断电、断信号报警并能保持执行机构位置不动的功能。有条件时,最好能使调节器自动切换到手动操作位置。对气动系统,应有断气源、断气信号等保护,如采用气动保位阀(阀门定位器),应根据工艺系统合理选用气开、气关型调节阀。
(5)对一些重要系统,还应考虑对调节速度的限制(如采用变化率限制器,大小值选择器等)考虑冗余,即备份(如汽轮机的电液调节系统)同时将保护、报警系统等统一考虑,使之成为一个完整的系统。
(6)另外,对于比较复杂的系统,如机组功率调节系统(协调控制系统)等,除了调节回路外,还应考虑方式切换时的相互跟踪、无扰切换和严密的逻辑控制问题。 关注下方微信公众号,在线模考后查看