- 单项选择题 建设在海拔为2000m、污秽等级为Ⅲ级的220kV屋外配电装置,采用双母线接线,有2回进线,2回出线,均为架空线路,220kV为有效接地系统,其主接线如图所示。 假设图中变压器容量为240MVA,最大负荷利用小时数T=5000h,成本电价为0.2元/kWh,主变220kV侧架空线采用铝绞线,按经济电流密度选择截面为()。
A、2×400mm2
B、2×500mm2
C、2×630mm2
D、2×800mm2
- C