简答题真空断路器分、合闸失灵的原因有哪些?
  • 真空断路器分合闸失灵的原因可以从电气回路和机械传动两方面来查找:
    合闸失灵的原因如下
    (1)电气回路方面的故障
    1)电源电压过低或整流部分故障;
    2)合闸电源的容量不足;
    3)合闸线圈出现匝间短路;
    4)回路接线错误等。
    (2)机械传动方面的故障
    1)在合闸时分闸锁扣未扣住;
    2)辅助开关触头的行程太大;
    3)分闸锁扣的尺寸不对;
    4)合闸铁心与拉杆松动。
    分闸失灵的原因如下。
    (1)电气回路方面的故障
    1)电源电压过低;
    2)分闸线圈断线;
    3)辅助开关触头接触不良。
    (2)机械传动方面的故障
    1)分闭锁扣不释放;
    2)分闸锁扣上的销子脱落;
    3)分闸铁心的行程未调好。