简答题说明防止变压器短路损坏的措施?
  • (1)容性电流超标的35(66)kV不接地系统,宜装设有自动跟踪补偿功能的消弧线圈或其他设备,防止单相接地发展成相间短路。
    (2)采取分裂运行及适当提高变压器短路阻抗、加装限流电抗器等措施,降低变压器短路电流。
    (3)电缆出线故障多为永久性,不宜采用重合闸,例如:对5kV~10kV电缆或短架空出线多,且发生短路事故次教多的变电站,宜停用线路自动重合闸,防止变压器连续遭受短路冲击。
    (4)加强防污工作,防止相关变电设备外绝缘污闪,对110kV及以上电压等级变电站电瓷设备的外绝缘,可以采用调整爬距、加装硅橡胶辅助伞伞裙、涂防污闪涂料,提高外绝缘清扫质量等措施,避免发生污闪,雨闪和冰闪。特别是变压器的低压侧出线套管,应有足移的爬距和外绝缘空气间隙,防止变压器套管端头间闪络造成出口短路。
    (5)加强对低压母线及其所联接设备的维护管理,如母线采用绝缘护套包封等,防止小动物进入造成短路和其他意外短路;加强防雷措施;防止误操作;坚持变压器低压侧母线的定期清扫和耐压试验工作。
    (6)加强开关柜管理,防止配电室火灾蔓延。当变压嚣发生出口或近区短路时,应确保断路器正确动作切除故障,防止越级跳闸。
    (7)对10kV的线路,变电站出口2km内可考滤采用绝缘导线。
    (8)随着电网系统容量的增大,有条件时可开展对早期变压器产品抗短路能力的校核工作,根据设备的实际情况有选择性地采取措施,包括对变压器进行改造。
    (9)对运行年久、温升过高或长期过载的变压器可进行油中糠醛含量测定,以确定绝缘老化的程度,必要时可取纸样做聚合度测量,进行绝缘老化鉴定。
    (10)对早期的薄绝缘、铝线圈变压器,应加强跟踪,变压器本体不宜进行涉及器身的大修。若发现严重缺陷,如绕组严重变形、绝缘严重受损等,应安排更换。