简答题计算题:测量35kV电压,当功率源中的电压源输入变送器的电压为100V时,调度端监控系统显示数值为多少时这一路遥测才为合格?
  • 由综合误差<1.5%知
    35×1.5%=0.525(kV)
    又因输入100V,工程量标准值为
    (35/100)×100=35(Kv)
    35-0.525=34.475(kV)
    35+0.525=35.525(kV)
    监控系统显示电压值大于34.475kV,小于35.525kV均为合格。