试题详情
- 简答题某一台强油风冷却器,控制回路接线正确,但运行一段时间后,用工作状态控制开关不能切除,只有断开电源自动开关,才能使其退出运行,问应从哪些方面查找故障?
-
控制开关在“停止”位置时,控制回路仍启动,可能有以下原因:
(1)控制开关接点短路,或控制开关失灵,使开关无法断开交流接触器的绕组回路。
(2)控制回路中靠近零线的某一点接地,使控制开关断开,220V的交流接触器绕组仍通过接地点形成回路,使控制开关无法断开。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 引起变压器电压变化率变化的原因是()。
- 根据变配电所布的有关要求,下列做法正确的
- 新设法人融资方式,建设项目所需资金来源于
- 稳定振荡器中晶体三极管的静态工作点,有利
- 提高功率因数的节能作用为()。
- 非相干光学处理?
- 金属卤化物灯的功率因数为()。
- 铜芯电缆最大负荷利用小时数小于3000h
- 发电机出口发生三相短路时的输出功率为()
- 配电站、开闭所、箱式变电站等的钥匙至少应
- 基于晶闸管移相控制的交一交变频调速系统适
- 油断路器内的变压器油的作用是()。
- 简述卷积运算的两个效应?
- 高压汞灯cosφ一般取()。
- 如图所示电力系统,当取基准值S
- 在任何情况下,非供电电缆或电缆外护物组成
- 允许中断供电时间为()以上的供电,可选用
- 低压配电系统设计原则不包括()。
- 缆线类型为4对屏蔽电缆管线敷设弯曲半径(
- 有载调压开关在运行中机械极限保护不起作用