- 简答题现有GIS一个断路器气室容积约3kL(m3),检测预充SF6气体压力为0.05MPa,气室内气体各项指标正常,按照说明书要求直接补充SF6气体到额定压力(绝对压力abs)0.7MPa。计算本气室至少准备多少SF6气体。SF6气体0.1MPa表压状态下按照6.25kg/m3考虑。
-
换算到0.1MPa的充气容积=(0.7-0.1-0.05)×3/0.1=16.5(m3)
需要SF6气体质量=16.5×6.25≈103(kg)
至少需要SF6气体103kg。 关注下方微信公众号,在线模考后查看