- 简答题有一台电流互感器一次线圈在并联情况下短路电流50kA,二次线圈额定变比为2500/1A,额定容量12VA,计算一次线圈短路电流50kA情况下,二次线圈的电流是多少?二次线圈额定容量情况下最大负载阻抗为多少?已知二次接线电缆长度L=400m,假定要求二次接线主电缆回路电阻不大于最大负载阻抗的50%,选用控制电缆适合的截面积(铜的电阻率ρ=0.0184Ω·mm2/m)。
-
一次线圈短路电流50kA情况下二次线圈的电流=50000/2500=20(A)
二次线圈在额定容量12VA情况下最大负载阻抗Z=12/12=12(Ω)
二次接线主电缆回路最大电阻R=6(Ω)
电缆最小截面积S≥2×ρL/R=2×0.018 4×400/6=2.45(mm2)
一次线圈短路电流50kA情况下二次线圈的电流是20A;二次线圈额定容量情况下最大负载阻抗为12Ω;考虑到电缆实际截面积一般小于标称截面积,故应选截面积4mm2以上的控制电缆。 关注下方微信公众号,在线模考后查看