- 简答题有一台电容式电压互感器二次线圈标准电压100V,额定容量20VA,已知测量电缆长度L=350m,在额定容量情况下要求导线的允许压降不应超过标准电压的0.5%,选用控制电缆适合的截面积(铜的电阻率ρ=0.0184Ω·mm2/m)。
-
额定电流IN=20/100=0.2(A)
电缆最小截面积 S≥2×ρLIN/ΔU=2×0.0184×350×0.2/(100×0.5%)= 5.15(mm2)
应选截面积6mm2以上的控制电缆。 关注下方微信公众号,在线模考后查看