试题详情
- 简答题变电站母线失压的依据是什么?事故处理过程中应注意什么?
- 判别变电站母线失压的依据是应同时出现下列现象:
(1)该母线的电压表指示消失。
(2)该母线的各出线及变压器电流消失。
(3)该母线所供站用电失去(无备自投)。
事故处理过程中,应注意切不可只凭站用电源全停或照明全停而误认为是变电站全停电。 关注下方微信公众号,在线模考后查看