- 简答题变压器在运行时,若出现油面过高或者有油从油枕中溢出,应如何判断处理?
- 变压器在运行时,若出现油面过高或者有油从油枕中溢出,应首先检查变压器的负荷和温度是否正常,如果负荷和温度均正常,则可以判断是因呼吸器或油标管堵塞造成的假油面。此时应经供电调度同意后,将重瓦斯保护改接信号,然后疏通呼吸器或油标管。如因环境温度过高引起油枕溢油时,应作放油处理。