- 简答题减小电能计量装置误差的措施有哪些?
-
减小电能计量装臵误差的措施有:
(1)选用精度较高的电能表、互感器,以及过载4倍及以上的宽负载电能表和S级的电流互感器,以减小电能表、互感器自身的误差。
(2)预测用电负荷的大小及性质,合理选择电流互感器的变比,电流互感器一般应在30%以上的负载电流下运行。
(3)选配电能表时,应考虑相互抵消,以减少电能计量装臵的综合误差。
(4)根据电流、电压互感器的误差,合理地组合配对,尽量减小互感器的合成误差。
(5)采用计量专用互感器或者专用的计量二次回路(计量回路与测量及保护回路分开);尽量缩短二次回路导线长度,加大导线截面,降低导线电阻,以减少电压互感器二次回路压降引起的误差。
(6)35kV及以下电能计量点,选用符合GB/T16934《电能计量柜》规定的电能计量柜(箱),以保证其综合误差符合要求。 关注下方微信公众号,在线模考后查看