- 简答题型钢混凝土框架-剪力墙的框筒结构,SATWE参数材料信息选择“钢与砼混合结构”时,SATWE按照0.25Q0调整。而按照02高规11.1.5条,该类型结构应进行0.2Q0的调整,如何处理?
- 为进行0.2Q0调整,可将材料信息改为“钢筋混凝土结构”。但由于材料信息影响风荷载脉动增大系数的计算,混合结构的系数要大于混凝土结构,此时风力计算可能偏小,可采用人为放大基本风压等方法来考虑。