试题详情
- 简答题某配电房接到通知有一线路要检修需停电,值班人员接到通知后将该线路停电后,约20分钟系统瓦解,在恢复供电时,误将该线路送电,造成在该线路上检修的一工作人员触电死亡。请分析该触电事故发生的原因、事故教训及防范措施。
-
原因:值班人员思想麻痹,停、送电未按规定执行操作票制度,并未挂警示牌是造成此次事故的直接原因。
事故教训及防范措施:
①严格执行操作票制度、挂警示牌制度;
②加强安全教育培训,加强安全检查、监督,严格执行一人一监护、一人一操作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看