试题详情
- 多项选择题某热电厂高压配电室检修5081油开关,作业中某电工下蹲时触及5081隔离开关的刀闸的传力臂杆,导致5081误合,引起502、500两油开关过流跳闸,2号、3号锅炉停止工作40多分钟,但未造成人员伤亡。请分析事故原因()
A、未采取防误的措施。
B、注意不够。
C、未采取短路保护接地。
D、违章作业。
- A,C,D