试题详情
- 简答题 A安装工程公司承接一项炼厂罐区施工任务。工程包括新建6台4000m³丙烷球罐和4台4000m³丁烷球罐,施工内容有:球罐混凝土基础工程、球罐工程包括球罐组对、焊接、检验试验和丙烷球罐的整体热处理、系统管道工程等。项目部采用散装法组对球罐本体。在组对球罐北温带时,组对用临时支架散落,造成3名员工从20m高处坠落,紧急送医,经7个小时的抢救,仍有1名员工不治身亡。该项目部以伤员正在抢救为由,于事故发生后8个小时电话报告A公司安全生产总监。时值凌晨1点,A公司安全生产总监于早上8点上班后将事故向当地市级人民政府安全生产监督管理部门报告。由于违反了报告规定,A公司项目部及安全生产总监受到了批评和处罚。 经过6个月的紧张施工,项目进入试压阶段。正在进行升压作业时,技术人员赶来报告,在2个月前,设计发来了一个变更通知,要在丁烷球罐罐体上增加一个液位探测器的开孔。由于A公司项目文控员的疏忽,技术员刚收到此变更。A公司项目技术负责人指示:试压完成后再补开此孔。监理工程师予以紧急制止。经过整改,项目部完成了合同约定的工作内容,经过自查后,向建设单位提交了竣工验收申请报告。 本次事故属于什么生产安全事故等级并说明依据。上报程序为什么不正确?
-
本次事故属于一般事故。依据国务院2007年第493号令规定,生产安全事故(以下简称事故)根据造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故分级为四级,其中:一般事故,是指3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元直接经济损失的事故。本次事故死亡1人,受伤2人,在一般事故分级范围之内。
事故报告规定的要求是:事故发生后,事故现场有关人员应立即向本单位负责人报告,本单位负责人接到报告后,应当在1个小时内向事发地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。背景中,事故现场有关人员没有立即向本单位负责人报告;而单位负责人接到报告后,也延误了7个小时才报告,大大超过了规定的1个小时报告期。 关注下方微信公众号,在线模考后查看