试题详情
简答题如何进行气温的调节?
  • 气温的调节步骤:
    1,锅炉运行中要保持汽温正常稳定;汽温超过铭牌时在减温器全投入的情况下气温仍不下降,要报告班长并适当调节一、二次风量,改变密相区高度;在容许范围内减少过剩空气量;必要时适当降低锅炉负荷;检查返料器运行状况是否正常。
    2,如以上调整无效,气温超过规定值以上并仍有上升趋势时,请示停炉,按压火处理,等待查明原因并处理后重新启动。
    3,气温低于汽轮机要求时,在减温器未投入的情况下,气温仍不上升,调整一、二次风量,适当增加过剩空气量,升高密相区高度。
    4,锅炉气温没变化时相应调整减温水量,不能猛增猛减,发现减温器有泄漏时,如过剩蒸汽品质恶化、减温水流量及减温幅度异常等,应及时采取措施。
    5,当气温变化不正常时,应检查是否由于燃烧室结焦、锅炉漏风、返料器不正常等原因,及时采取措施调整。
    6,注意减温水系统的运行,当发现减温水系统不正常时,应通知分析人员进行水质和蒸汽品质化验。
    7,为保证蒸汽参数正常,每班至少和汽机对照一次汽温、汽压。发现不正常,及时处理。
    8,禁止用改变炉膛压力的方法调整汽温。
    9,注意汽压的变化,及时升降负荷。在锅炉负荷变化时,应及时调整给煤量和风量,保持锅炉气温和气压稳定。升负荷时吗,先加风后加煤;减负荷时,先减煤后减风。给煤均匀,防止结焦。
    10,如果锅炉受风量及其他因素限制,已达到最高负荷,无法调节而汽压仍然较低时,应报告班长。
    11,锅炉各气压表的指示应每班对照一次,若发现指示不正常,及时处理。
    12,在负荷变化大或电力线路故障、燃烧不稳定、锅炉刚并汽带负荷或低负荷运行、启停除氧器、给水温度变化大时等情况下,应特别注意气温、气压。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题