简答题简述间隙电压法带电测量瓷绝缘子判定标准及分析方法和注意事项。
  • 判断放电声响,适用110~220kV瓷绝缘子。
    1)判定标准及分析方法:
    ①逐片进行,放电间隙发出“噬噬”声,合格。
    ②无放电声或声很小,为零值或低值绝缘子。
    2)瓷绝缘子火花间隙支测量注意事项:
    ①测前应对操作杆进行检查,应满足规定。
    ②测前据电压等级用塞尺调整火花间隙。
    ③导线侧开始,用测针逐片短接瓷绝缘子,发现下列情况应停止测量,改用分布电压法测量:
    110kV,8片/串时,3片零值或低值绝缘子。
    110kV,7片/串时,2片零值或低值绝缘子。
    220kV,14片/串时,5片零值或低值绝缘子。
    220kV,13片/串时,4片零值或低值绝缘子。
    ④干燥天气进行。
    ⑤发现零值绝缘子,可将放电间隙调小,再次测量,重新判定。具体调整数据如下:
    110kV,调为0.5mm。
    220kV,调为0.6~0.65mm。