试题详情
- 简答题在对220kV线路间隔第一套保护的定值进行修改时,需采取哪些安全措施?
-
考虑一次设备不停运,仅220kV线路第一套保护功能退出:投入该间隔第一套保护装置检修压板。
退出该间隔第一套保护装置GOOSE发送软压板:GOOSE跳闸出口软压板、GOOSE启动失灵压板、GOOSE重合闸出口压板投入测保装置硬压板:装置检修退出该线路间隔第一套智能终端保护出口硬压板:A相跳闸压板、B相跳闸压板、C相跳闸压板、A相合闸压板、B相合闸压板、C相合闸压板。(但第一套母差无法跳该线路间隔智能终端,仅依靠第二套母差保证安全性) 关注下方微信公众号,在线模考后查看