- 简答题 某村低压电网改造后,采用三相四线式供电,导线为16mm2护套线,负荷最远处距电源480m,全村48户居民装表用电。6月在电源末端新增一台7.5kW电动机,用于粮谷加工,装表用电。7月末抄见电量为:0.4kV侧总表电量1450kWh,粮米加工用电720kWh,48户居民中实抄44户,总电量为510kWh,2户居民电能表损坏,2户漏抄表。假设: (1)线路损失电量90kWh,居民电能表损失按每月1kWh、动力表按每月2kWh计算,电能表损坏户及漏抄户均按上月实际用电量计算。 (2)电能表损坏追补电量25kWh,漏抄户电量按30kWh计算。 (3)本台区考核线损率12%,上月份的线损率为11.5%,上年度的实际线损率为10.8%。 请对该台区线损进行分析,计算该村低压合理损失率,并说明国家电网公司2011年重点工作中提出的农网改造后2015年农网供电可靠率、综合电压合格率、综合线损率的目标是多少?
-
本台区七月线损统计计算与指标说明
(1)数据计算。
1、七月损失电量1450-720-510=220(kWh)
损失率220/1450×100%=15.17%
2、表计损失电量48×1+1×2=50(kWh)
损失率50/1450×100%=3.45%
3、线路损失率90/1450×100%=6.21%
4、根据上月实际用电,电能表损坏用户追补电量25kWh,漏抄户追补电量30kWh,共计55kWh,管理损失率55/1450×100%=3.79%
5、不明损失电量1450–720-510-90-50-55=25(kWh)
不明损失率25/1450×100%=1.72%
(2)指标说明。
本月合理损失电量1450-720-510-55-25=140(kWh)
损失率140/1450×100%=9.66%
1、本月统计线损为15.17%,理论线损率为9.66%,相差5.51%,显然偏高。
2、本月统计线损为15.17%,与上月的线损率11.5%相比,偏高3.67%,与去年同期10.8%相比,偏高4.37%。
2.线损偏高及波动的技术与管理原因分析
经过上述分析,本月损失率高的原因是:
(1)营业管理失误,出现了漏抄表情况。
(2)电表损坏未能及时发现。
(3)存在不同程度的不明损失。
(4)线路末端新上大用户,使技术线损有所增加。
(5)大电机用户未采用无功补偿,使技术线损有所增加。
(6)导线线径偏细,使技术线损偏高。
3.降低线损的技术与管理措施
(1)加强对抄表职工教育,保证抄表率达100%。
(2)定期巡视电表,发现问题及时更换。
(3)加强负荷测试,采取三相负荷平衡等措施,减少不明损失。
(4)对动力用电进行无功随机补偿。
(5)加强用电检查,减少不明损失。
(6)时机成熟时,更换导线线径和合理设置配变安装位置,降低技术线损。
国家电网公司2015年,农网供电可靠率达到99.7%,综合电压合格率达到98.5%,综合线损率平均达到6.2%。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在感性负载交流电路中。采用()方法可提高
- 电力系统图主要分为一次系统接线图和()。
- 三爪拉马是用于拆卸轴承、更换皮带轮的。
- 配电线路采用的上下级保护电器,其动作应具
- 触电者触及低压带电设备,哪些做法是正确的
- 一台配电变压器的型号为S9—630/10
- 完工后工作负责人必须作哪些工作?
- 测量绝缘前,先对兆欧表做开路和短路检验,
- 铜(导线)、铝(导线)之间连接方法为()
- 隔离开关能进行切断电容电流不超过10A的
- 三相负载接成星形,已知线电压有效值UL为
- 架空线遭受()的形式可分为直接雷过电压和
- 电网企业的宗旨是()。
- 变压器温度升高,绝缘电阻值()。
- 导线与接续管进行钳压时,压接后的接续管弯
- 1~10kV的配电线路当采用钢芯铝绞线在
- 什么是电源和电源的电动势?
- 在家庭进户线的电能表之后,安装动作电流(
- 低压接户线一般不允许跨越建筑物。如果必须
- 转角杆向外角倾斜、终端杆向拉线侧倾斜15