试题详情
- 简答题2004年6月21日晚,某县供电公司所辖某村西台区低压线因暴风雨造成短路断线,配电变压器熔断器熔丝熔断。22日凌晨5时30分,供电所农电工李某某接到客户的报修电话后,便独自到现场处理故障。在无人监护的情况下,先将该台区JP柜内两路低压出线的空气断路器断开,后又将配变台架上的高压10kV隔离开关断开。李某某在连接完断落的低压导线、更换跌落式熔丝管工作后,在恢复送电合跌落式熔断器操作过程中,误触及10kV带电部位,触电死亡。请问这起事故的工作人员违反了《国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)试行》的哪些规定?
-
(1)无人监护,冒险作业。李某某接到报修电话后,未向供电所报告,独自一人到现场处理故障,违反《配电安规》:单人操作具备的条件:
1.若有可靠的确认和自动记录手段,可实行远方单人操作;
2.实行单人操作的设备、项目及操作人员需经设备运维管理单位或调度控制中心批准。
(2)无票作业。违反《配电安规》关于在配电线路和设备上工作的工作票制度的有关规定。
(3)在未采取任何安全措施,冒险登杆作业。违反《配电安规》柱上变压器台架工作,应先断开低压侧的空气开关、刀开关,再断开变压器台架的高压线路的隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器,高低压侧验电、接地后,方可工作。若变压器的低压侧无法装设接地线,应采用绝缘遮蔽措施;柱上变压器台架工作,人体与高压线路和持安全距离。不宜在跌落式熔断器下部新装、调换引线,若必须进行,应采用绝缘罩将跌落式熔断器上部隔离,并设专人监护。
(4)安全工器具准备不充分。违反了《配电安规》“操作机械传动的断路器(开关)或隔离开关(刀闸)时,应戴绝缘手套。操作没有机械传动的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器,应使用绝缘棒。雨天室外高压操作,应使用有防雨罩的绝缘棒,并穿绝缘靴、戴绝缘手套”。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 供电电压超出允许变动幅度,给客户造成损失
- 线路巡视工作应由电力线路有经验的人担任,
- 若判定颈动脉已有搏动但无呼吸应()。
- 怎样合理选择农村配电变压器的容量?
- 油浸式变压器缺油运行的后果有()。
- 直埋电缆要用铠装电缆.
- 《供电服务规范》规定:供电企业在新装、换
- 低压电力网的布局应于农村发展规划相结合,
- 抄表卡片的内容可以随时更改。
- 电缆线路在敷设的过程中,运行部门应经常监
- 小容量的电动机一般用熔断器作过载保护装置
- 在电动机的规格代号中,S表示()机座。
- 配电变压器台架安装时,要求在安装跌落式熔
- 规范规定接地电阻每年测量两次。发现数值过
- 按《广东电网公司电气操作票管理规定》()
- 正弦交流电三要素的内容以及表示的含义是(
- 线路损失率即为线路损失电量占()的百分比
- 电容器在充电过程中,其()。
- 国家电网公司在电网服务中要求推广()。
- 电费结算协议是电力部门与用户签订的交纳电