试题详情
- 简答题某农村电力用户,因其庭院内鱼池景观灯泄漏电流较大致使户保频繁跳闸,因此该用户户主张某擅自将户保拆除。某日因景观灯漏电致使鱼池中大量观赏鱼死亡,张某以台区总保未跳闸为由向供电公司提出赔偿要求。经现场实测该用户景观灯漏电电流为80mA,而该台区总保额定剩余动作电流设置在200mA档,动作时间设置在0.3S档。请根据《农村电网剩余电流动作保护器安装运行规程》的有关规定,从技术角度如何给张某作合理的解释。
-
《农村电网剩余电流动作保护器安装运行规程》有如下规定:
(1)农村低压电网分级装设剩余电流动作保护器是减少或防止发生人身触电伤亡事故的有效措施之一,也是防止由漏电引起电气火灾和电气设备损坏的技术措施。安装保护器后,仍应以预防为主,并应同时采取其他各项防止触电和电气设备损坏事故的措施。
(2)剩余电流总保护和中级保护的范围是及时切除低压电网主干线路和分支线路上断线接地等产生较大剩余电流的故障。
剩余电流末级保护安装于用户受电端,其保护的范围是防止用户内部绝缘破坏、发生人身间接接触触电等剩余电流所造成的事故,对直接接触触电,仅作为基本保护措施的附加保护。
(3)户保和末级保护属于用户资产,应由用户出资安装并承担维护、管理责任。户保的作用是:当用户产权分界点以下的户内线路出现剩余电流达到设定动作值时,能及时切断本户低压电源。
(4)不设末级保护时,用户应选择快速动作型剩余电流动作保护器,并确保其正常投入运行,不得擅自解除或退出运行。
(5)在下列情况下应设置末级保护:
1.安装在户外的电气装置;
2.游泳池、喷水池、浴池的电气设备;
3.安装在水中的供电线路和设备;
(6)用户应保证户保的完好。用户户保动作后,经检查未发现动作原因时,在确认无人、畜触电危险的条件下,允许试送电一次。如果再次动作跳闸,应当查明原因,找出故障,不得连续强行送电。必要时应对其进行动作特性试验。经检查确认剩余电流动作保护装置本身发生故障时,应立即予以更换。严禁退出运行、私自撤除或强行送电。 关注下方微信公众号,在线模考后查看