试题详情
- 简答题对移相触发单元的基本要求?
-
⑴、各相脉冲必须与主电路的电源同步,即具有相同的频率和一定的相位关系。
⑵、在整个移相范围内各相脉冲的触发角一致,否则将使输出电压谐波分量增大,在逆变时还会引起直通故障,一般相位偏差不大于10度,全控桥中不大于5度。
⑶、脉冲的数目及移相范围,应满足整个整流电路和调压范围的要求。
⑷、脉冲应有足够的功率输出,前沿陡度要陡,一般在1-7us,并有足够的幅值和宽度。
⑸、脉冲的强度不应大于控制极的电压、电流和功率的规定允许值,为避免可控硅反向击穿,在控制极不应出现反向电压。
⑹、为确保安全,触发单元应与处于高电压的主回路相互隔离。