- 简答题—10kV高压配电线路。已知某处电杆的埋深h1=1.8m,导线对地限距h2=5.5m,导线最大弧垂fmax=1.4m,自横担中心至绝缘子顶槽的距离h3=0.2m,横担中心至杆顶距离h4=0.9m,试确定该处电杆的全高为多少并选择电杆?
- 电杆的全高为H=h1+h2+fmax+h4-h3=1.8+5.5+1.4+0.9-0.2=9.4(m)