试题详情
- 简答题装设接地线的保护作用是什么?应遵循什么原则?
-
其保护作用是:
(1)可将电气设备上的剩余电荷泄入大地,同时当出现突然来电时,可促使电源开关迅速跳开。
(2)可以限制发生突然来电时设备对地电压的升高。
装设接地线的原则是:
(1)对可能送电至停电设备的各个电源侧,均应装设接地线,从电源侧看过去,工作人员均应在接地线的后面,在接地线的保护之下。
(2)当有产生危险感应电压的可能时,要视情况适当增挂接地线。
(3)进行线路工作时,除应遵循以上两条外,还应在每个工作台班的工作地段两侧悬挂接地线,即使是单端有电源的受电线路也应在工作地点的两端分别挂接地线。线路停电工作一般应在发电厂、变电所装设接地线。 关注下方微信公众号,在线模考后查看