试题详情
- 简答题有一台400KVA三相配电变压器,考核某小时的电量消耗,知其平均有功功率为400KW,平均无功功率为300KW,问该变压器在考核期间是否过载?
- S=√P2+Q2=√4002+3002=500KVA500KVA>400KVA因此该变压器在考核期间过载。