- 简答题电力系统电压调整有哪些基本方式?
-
有三种基本调压方式:
(1)逆调压方式。采用逆调压时,高峰负荷时可将中枢点电压升高至105%UN,低谷负荷时将其下降为UN。
(2)顺调压方式。就是高峰负荷时允许中枢点电压略低,低谷负荷时允许中枢点电压略高。一般顺调压时,高峰负荷时的中枢点电压允许不低于102.5%UN,低谷负荷时允许不高于107.5%UN。
(3)恒调压方式。介于上述两种情况之间的中枢点,可采用“恒调压”方式,即在任何负荷下都保持中枢点电压为一基本不变得数值,如,102∽105%UN。