简答题分析电力系统生产电压偏移的原因,电压偏移过大危害及调压措施有哪些?
  • 生产电压偏移的原因:线路或变压器环节的电压损失为电力系统正常运行时,负荷多为感性,无功功率Q>0,而且输电线路的感抗XL一般大于电阻R(10KV及以下电压等级配电线路往往R>XL),因此高压输电线路由于传输无功功率Q产生的电压损失较大,这也是造成电压偏低的主要原因。
    另外,对高压空负荷线路充电时,或正处在空负荷运行的高压线路,由于线路分布电容的影响,使Q为容性小于零,会出现线路末端电压高于首端电压的现象。
    电压偏移过大危害:
    (1)烧坏电动机。
    (2)电灯发暗或烧坏。
    (3)增大线损。
    (4)送变电设备能力降低。
    (5)发电机有功出力降低。
    (6)造成大面积停电事故。
    可见电网偏移过大时对安全生产和可靠经济供电均有危害。线路传输的有功功率和无功功率对电压质量均有影响,并且有功功率是必须通过线路送给负荷的。因此,电力网主要通过控制无功的平衡来保证电压的质量。同时,在调节有功功率时,对节点电压也有一定的影响。
    电力系统的调压措施有:
    (1)改变同步发电机励磁调压。
    (2)改变变压器分接头调压。
    (3)串联电容补偿调压。
    (4)并联电容和调相机补偿调压。
    (5)静止无功补偿装置。
    (6)并联电抗器。
    (7)综合调压,提高电压质量。