简答题井下保护接地装置应做哪些检查与维护?
  • 1)凡有值班人员的机电硐室和有专职司机的电气设备的保护接地,交接班时,必须由值班人员和专职司机对局部接地极、接地导线和连接导线等进行1次表面检查。对于其他电气设备的保护接地,由维护人员进行每周至少1次的表面检查。检查的重点是整个接地网的连续性和完整性,使其保持完好。
    2)电气设备在每次安装或移动后,应详细检查接地装臵的完善情况。对那些振动性较大及经常移动的电气设备,应特别注意,随时加强检查。
    3)检查发现接地装臵有损坏时,应立即修复。电气设备的保护接地装臵未修复前禁止受电。
    4)每年至少要对主接地极和局部接地极详细检查l次。其中主接地极和浸在水沟中的局部接地极应提出水面检查,如发现接触不良或严重锈蚀等缺陷,应立即处理或更换。主、副水仓中的主接地极不得同时提出检查,必须保证一个工作。矿井水含酸性较大时,应适当增加检查次数。
    5)井下接地电网接地电阻值的测定,要有专人负责,每季测定l次。新安装的电气设备的接地电阻,在投入运行前,应进行测定。所有接地电阻的测定必须有测定数据记录。测定时,局部接地极不与接地网断开,在接地网中任一局部接地极处测得的接地电阻,就是接地极上反映出的接地网总电阻值。
    6)在具有瓦斯及煤尘爆炸危险的矿井内进行接地电阻测定时,应采用本质安全型测量仪。如采用普通型测试仪测定时,只准在瓦斯浓度为1%以下的地点使用,并实时监测使用环境的瓦斯浓度。
    7)接地母线和接地连接线导线不得使用铝芯电缆。
    8)严禁将局部接地极临时插在煤帮里。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看