试题详情
- 简答题双母线运行方式下当某一线路开关的母线刀闸辅助接点接触不良,会有哪些影响?
- (1)对线路保护影响,线路保护电压通过本开关母线刀闸辅助接点进行切换;
(2)对母线差动保护影响,母线刀闸辅助接点作为开关量接入母差保护,可能产生差流,影响母差保护的正确动作;
(3)对失灵保护的影响,失灵保护的启动通过母线刀闸辅助接点切换;
(4)对五防装置有影响,可能影响到正常的操作;
(5)对监控及远动的影响,造成位置指示不正确。 关注下方微信公众号,在线模考后查看