- 简答题隔离开关辅助接点异常如何处理?
- 分合闸操作时,隔离开关三相已经到位,但辅助接点没有切换到位。对于连杆转动型的隔离开关辅助接点,可采用推合连杆使之切换到位的方法,其他形式传动的隔离开关辅助开关辅助接点切换不到位,可将隔离开关拉开后再进行几次分合闸,如辅助接点仍切换不到位,应立即汇报调控人员并通知检修人员处理。
运行中辅助接点位置与实际位置不一致时,不可用晃动隔离开关操作机构的方法使其接触良好,以防出现误带负荷拉开隔离开关事故,应立即汇报调控人员并通知检修人员处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看