试题详情
简答题断路器闭锁分合闸的处理方法是什么?
  • (1)SF6断路器在运行中SF6气体压力降低到闭锁值时,严禁操作断路器,立即汇报所属调控部门及时进行处理。
    (2)有条件时将闭锁合闸(或闭锁重合闸)的断路器停用。
    (3)闭锁分闸的断路器应改为非自动状态,但不得影响其失灵保护的启用,必要时母差保护做相应调整。(4)线路断路器闭锁可考虑采用旁路断路器与(闭锁)断路器并联、母联断路器与(闭锁)断路器串联及拉开对端断路器等方法,使(闭锁)断路器退出运行。
    (5)母联断路器闭锁分闸,可考虑采用倒母线方式或者合上出线(或旁路)断路器两把母线隔离开关的方式隔离。