试题详情
简答题简述变压器温度异常的原因及处理方法。
  • (1)内部故障引起温度异常,变压器内部异常有绕组匝间或层间短路、线圈对围屏放电、内部引线接头发热、铁芯多点接地使涡流增大过热、零序不平衡电流等。
    (2)冷却器运行不正常引起温度异常
    1)检查变压器的负荷和绝缘油的温度,并与在同一负荷和绝缘油正常情况下的温度核对。
    2)检查温度测量装置温度计指示是否正常。
    3)检查冷却系统是否正常或变压器室的通风情况。