- 简答题简述电子电位差计的工作原理?
-
电子电位差计的工作原理方框图:
如图3-2所示:热电偶输入的直流电势信号与测量桥路中的电压相比较,其差值电压经电子放大器放大后输出驱动可逆电机转动,可逆电机带动滑线电阻触头转动,从而改变滑线电阻的阻值变化,使得测量桥路的电势与热电偶产生的热点势相平衡。当被测温度发生变化使热电偶产生新的热点势时,桥路又有新的不平衡电压输出,再经放大器放大后,又驱动可逆电机转动,再次改变滑线电阻的位置,直到达到新的平衡。在滑臂移动的同时,与其连接的机械传动机构带动指针和记录笔沿着温度标尺和记录纸运动,每一个平衡位置相对应于一个温度值,从而实现对被测温度值的自动测量和记录以及报警等。 关注下方微信公众号,在线模考后查看