试题详情
- 简答题简述一氧化碳气体防护知识?
-
(1)概述:密闭电石炉在生产过程中,石灰与焦炭在高温条件下产生的炉气中一氧化碳含量约为75%~85%。 (2)一氧化碳的有关指标 爆炸极限7.5%~74.5%(体积分数) 动火控制指标一氧化碳在空气中含量<1%(体积分数) 车间最高允许浓度:30mg/m3 男性吸入最低中毒浓度:650mg/m345min 人吸入最低致死浓度:5000mg/m35min。
(3)在接触时间较短时,车间一氧化碳最高允许浓度可放宽。 根据《工业企业标准》(TJ36—79)的规定: 50mg/m3允许工作时间<60min 100mg/m3允许工作时间<30min 700mg/m3允许工作时间<15~70min 上述条件下反复作业时,两次作业时间间隔7h以上。
(4)一氧化碳中毒机理:CO与人体的血红蛋白的结合能力比氧与血红蛋白结合能力大100倍,而且与血红蛋白的解离能力较氧慢3600倍,这样在一氧化碳浓度较高的环境中,血红蛋白将越来越多的与CO结合,使血红蛋白失去输送氧的能力,人体细胞因缺少氧造成代谢障碍,人中毒后产生头疼、呕吐、腿、耳鸣等症状,重者甚至神志不清,失去自觉。吸烟者将加重CO的中毒深度。
(5)CO的检测手段:当CO的浓度<0.7%时,奥氏仪因分析误差不能达到精度要求而不能使用,应采用气相色谱仪或专用检测仪检测。
(6)一氧化碳气体的防护加强管理,杜绝气体泄漏,将作业环境空气中CO含量控制在30mg/m3以下。 加强作业场所的通风,保证作业点CO的及时排除,对消漏困难的泄露要采取局部强制通风。 一氧化碳飘散区,如电石炉面周围、三楼半、环形加料仓周围等区域,凡是在这些区域作业时,应尽可能地站在上风向,同时必须两人以上,一人作业,一人留在安全地带负责监护。发现或感觉不适,应立即停止作业,迅速撤离。在环形加料仓进行对接电极筒作业时,如遇CO在线检测报警,油泵房操作人员应立即通知电极筒对接作业人员,作业人员应立即撤离作业现场。
(7)电石炉上配备有气体防护用具,救护器具必须会熟练使用,使用后必须向车间汇报,气体防护用具必须定期校验,做到随时备用。
(8)一氧化碳事故的紧急救援 操作者现场发生中毒时,发现者应迅速将中毒者救出危险区域,放置在温度适宜、空气新鲜的安静处,救护困难时,立即向医院或气防站报警救援。 救护人员必须佩带好防毒用具,防止自身中毒。 中毒轻微,仅感到不适者,在空气新鲜处安静地休息片刻即可恢复。中毒较重不能自持者应立即送往医院急救,或有医生进行现场急救。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 发现油管爆裂时应该如何处理?
- 电极发生硬断事故的原因是什么?
- 过滤式防毒面具使用有何要求?
- 工人的安全职责是什么?
- 电石生产作业现场安全警示管理要求?
- 套筒窑煤气加压站过程检测与控制系统的报警
- 上料系统有哪些安全控制措施?
- 电极发生软断的原因是什么?
- 零序保护动作发生的原因是什么?应该如何处
- 如何尽量避免出炉作业区域中发生的人身伤害
- 设置固定动火区应符合哪些条件?
- 密闭炉炉压一般控制在微正压的目的是什么?
- 高处作业完工后的安全要求有哪些?
- 班组长的安全生产责任是什么?
- 气烧石灰窑生产过程中易发生哪些安全事故?
- 如何尽可能避免新开炉时发生炉面爆炸?
- 内套筒冷却风机故障时备用风机如何运行?
- 什么是危险化学品?
- 净化系统开车应注意哪些问题?
- 电极升降操作时为什么要设定上下限位保护?