试题详情
简答题集水池设计应符合哪些规定?
  • 1.集水池有效容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量,且污水泵每小时启动次数不宜超过6次。
    2.集水池除满足有效容积外,还应满足水泵设置、水位控制器、格栅等安装、检查要求。
    3.集水池设计最低水位,应满足水泵吸水要求。
    4.集水池如设置在室内地下室时,池盖应密封,并设通气管系;室内有敞开的集水池时应设强制通风装置。
    5.集水池底应有不小于0.05坡度坡向泵位。集水坑的深度及其平面尺寸,应按水泵类型而定。
    6.集水池底宜设置自冲管。
    7.集水池应设置水位指示装置,必要时应设置超警戒水位报警装置,将信号引至物业管理中心。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题