试题详情
- 简答题在节流件上分别采用单独钻孔的角接法、环室的角接法、法兰法取压时,对其取压孔孔径位置有何要求?
-
对不同的取压方式,共性要求是节流件上、下游取压孔的直径要相等,不同要求是:
1)单独钻孔的角接法取压,要求取压孔在上、下游夹紧环内壁出口处的轴线,分别与节流件上、下游端面间的距离,应等于取压孔直径的一半;
2)环室的角接法取压,要求上、下游取压孔的轴线,分别与节流件上、下游端面的距离应等于取压环隙宽度的一半;
3)法兰取压法,要求上、下游取压孔的轴线,分别与节流件上、下游端面的距离应等于25.4±0.8mm。 关注下方微信公众号,在线模考后查看