- 简答题有载调压开关在运行中机械极限保护不起作用的原因是什么?怎样处理?
- 这个问题主要发生在有载分接开关最低分头或最高分头时。当电动操作到分头最低或最高时,电气极限开关触点应打开,机械极限保护应处于即将顶上的位置。此时,如果位置调整不当或电机抱闸不灵,在电机断电后还要走一段距离,电气极限保护和机械极限保护可能同时被打开,当有载分接开关操作往回走时,由于机械保护销子被顶上去不能自动返回,因而电动操作到一半时,机械保护被卡住不起作用,电机亦不能再动,时间一长便会把电机烧坏。发生问题时应立即断开操作电源,用手动将它复原,然后将机械保护活动销子拆下,检查卡住的原因。多数原因是活动销子生锈,内装弹簧动作不灵,可取下打磨去锈,上点机油,装上后再用手按一按活动销是否灵活。